View Full Version : tech questions


ninong
12-29-2006, 10:56 AM
hapi new year,mga peeps...

na-interview ako ng job as substation engineer last week at mukhang medyo palpak kasi yung 3 tanong ng manager na european ay di ko yata nasagot ng maayos.sayang halos 40 lapad pa naman ang sahod.maraming engr siguro dito sa tf kaya ipo-post ko yung mga tanong at baka sakali,ma-encounter nyo.

1. what is a 4-wire,single phase circuit,application, testing and simple illustration?

2.how you measure the specific gravity of stand by storage batteries?

3. how you connect a low capacity timer switch to a set of high capacity halogen lamps in a street lightings.

yung mga may experience dito,paki post na rin ang comments nyo para may matutunan kami.pls no googled post.

ninong
09-20-2007, 03:57 PM
wala po bang nakaka alam?
may aaplayan kasi akong bagong work at baka itanong na naman.

dagdag ko na tuloy ito.
paano ba masusukat kung good pa ang cooling water sa radiator ng fan-cooled generator set?

onegaishimasu po sa nakaka alam.

infinite_trial
09-20-2007, 04:00 PM
ninong, antayin natin si engr_jazon sumagot...magaling ata sya jan :D

engr_jazon
09-20-2007, 05:28 PM
ninong, antayin natin si engr_jazon sumagot...magaling ata sya jan :D


hehehe.. makikibasa lang sana ko tapos bigla kong nakita pangalan ko ah..
Ninong, dun sa mga electrical part na questions eh di ako gaano kagalingan dyan.. Mechanical Engineering kasi natapos ko... heheh...Kasalukuyan akong nagseself study sa mga kakuryentehan na bagay bagay ngayon...

Yung No.2 naman, sa stand-by batteries kung yung specific gravity nung "liquid na solution" dun sa loob ang tinatanung mo ang alam ko na pansukat dun ay HYDROMETER (iba to sa HYGROMETER na ginagamit sa HVAC Design pangkuha ng sukat ng humidity)... Ang HYDROMETER eh parang malaking thermometer-like na tool na dahan dahan mong ilalagay sa liguid na susukatang ng SG (Specific Gravity)

Then yung last question mo sa gen-set.....
Parang nalito ako, dun sa "pano sukatin kung good pa ang cooling water sa radiator ng fan cooled gen-set"

Kasi kung sinabi mong FAN-Cooled na sya eh AIR-cooled or pinapalamig mo na sya gamit ang hangin mula sa FAN na induced mula sa surroundings....So ibig sabihin ay wala syang water cooling agent(na tinatawag din na water-jacket..)
Baka yung question na yan ay panlito lang at tinitignan kung alam mo nga ang cooling systems na pwede gamitin sa mga planta....

Oh kaya naman ay,ako ang nagkamali ng intindi sa question mo..
Meron nga syang FAN saka Water cooling system as a whole system...Baka ganito naman yung set up na sinasabi no... Yung ibang set up kasi, may Diesel Engine(or Gas Engine minsan) na nakacouple sa kanya yung Generator...
Yung water-jacket or cooling water ay in circulation sa Diesel Engine para palamigin yung makina... Then yung diesel engine ay naka- direct coupled sa Generator... In this case, depende sa design, since on rotation din yung generator part, naglalagay rin sila ng FAN dito para iwas over-heat.... Maybe ganito yung sinasabi mo nga..

To answer your question,kung quality ng cooling water ang ibig mong sabihin, dapat lang eh walang minerals ang ginagamit na tubig.. Distilled ata tawag dun.. basta walang calcium kasi cause of scums yun sa dinadaanan ng tubig leading to inefficient heat transfer ng init ng makina papunta sa tubig...
Nung minsan na magtraining ako sa isang planta ng San Miguel, gumagamit sila ng RESIN pang-filter sa cooling water... Eto naman ay for maintenance lang naman...
Sa mga DIESEL-GENERATOR SET ang pagkaka-alam ko eh basta regular na pinapalitan ang tubig nya.. or kung malalaking GENSET ang pinag uusapan(industrial plants) eh yun nga may tinatawag na water-jacket sila... na may pipings papunta sa DIESEL ENGINE at may palabas din for circulation ng tubig na iku-cool naman sa mga Cooling Towers...


Hehehe...
yan lang po ang nalalaman ko eh, medyo fresh pa sa utak ko yung theories dahil kakagraduate ko lang din last year, kaya humaba ang explanation ko...

jayb00r
09-20-2007, 06:44 PM
nabakante kaya nagbabasa ng konti at baka sakali makatulong

sa number 1 tanong search mo sa wikipedia yung sagot pati diagram meron din dun (bale sa napag aralan ko eh simple lang ang diagram nyan pero isang chapter yun explanation kaya hahaba lang ito baka magkagulo pa lahat)

sa number 2 actually trick question ito di ko alam na ginagamit na din pala ito sa mga onshore substation kasi kalimitan eh barko at yung mga offshore platforms ang may requirement dito pero kung formula eh eto yun
measuring the specific gravity of the electrolyte as well as the no-load voltage of each cell, and applying the formula: Cell voltage = specific gravity + 0,84
gaya ng sabi ko varies ito (base sa experience ko sa offshore) kung sa inland eh medyo may kalawang ako dun (absent yata ko nun eh)

sa number 3 may linaw na (kung gagamit ka ng tamang capacitor)
sa number 4 may linaw na din (di lang malinaw kung standby lang ba ito or back-up lang)

isa pa eh pansin ko lahat ng tanong mo related sa barko or seabased

ganda_girl89
09-20-2007, 08:09 PM
na-interview ako ng job as substation engineer last week at mukhang medyo palpak kasi yung 3 tanong ng manager na european ay di ko yata nasagot ng maayos.sayang halos 40 lapad pa naman ang sahod.maraming engr siguro dito sa tf kaya ipo-post ko yung mga tanong at baka sakali,ma-encounter nyo.

ninong,ita try ko sagutin ang mga tanong mo.

1. what is a 4-wire,single phase circuit,application, testing and simple illustration?

4wire or 4-pronged ckts are used for small industrial at household power application sa mga bansang ang power supply ay 100-120v tulad sa us,japan at ibang lugar sa europe at asia.it is 4 wire bec it intends to supply both 100/120v and 200/240v at the same time in the same circuit.usually ito ay gamit sa mga electric ranges,clothes dryers at iba pa na may mga heaters or malaking power demand na kagamitan.the 200v wires power the heaters and the 100v wires power the lighting bulbs,magnetic switches,monitors,et c.
maybe itatanong sa iyo bakit kailangan ang dalawang voltages sa 1 appliance. that is bec,yung heater needs higher voltage.they cant design the lighting bulbs and mag switches using 100/120 voltage kasi low voltage ang supply ng ''meralco'' nila.mahirap bumili ng 200/240v na bulbs sa mga local na tindahan.
ckt diagram ay left yung L1,right yung L2,upper yung GND at lower yung neutral.to test, L1 and L2 will yield 200/240v, the other combination will yield 100/120v except GND and neutral which is 0v.

2.how you measure the specific gravity of stand by storage batteries?

tama si engr jazon.use a hydrometer. a good battery will measure 1.24-1.26 of SG at 25deg celcius.

3. how you connect a low capacity timer switch to a set of high capacity halogen lamps in a street lightings.

use a magnetic contactor.tama yung tanong ng nag interview.normal street lights are controlled by at least 30A ckt breaker kaya di mo mako-connect directly ang timer switch mo na electronically controlled.
mahirap i-drowing ang schematic pero usually may ckt diagram ang mga timer switch at magnetic contactors.sunadan m lang yun.
the timer switch will power the magnetic contactor to activate and connect the 2 wires(or 3 wires if 3-phase)suplying power to the bulbs.

yung mga may experience dito,paki post na rin ang comments nyo para may matutunan kami.pls no googled post

paano ba masusukat kung good pa ang cooling water sa radiator ng fan-cooled generator set?

maybe ang ibig mong sabihin dito ay water cooled with fan blown radiator type genset.ito yung mga diesel genset na maliliit ang tank para sa cooling system kaya dumidepende sila sa radiator, fan at anti freeze water para sa cooling.
to test the quality of the cooling water,use a refractometer.usuall y 3 ang klase ng cooling agents na ginagamit.ethylene glycol,methanol at prophylene glycol. gumamit ka ng refract na yung gauges ay same sa type ng anti freeze na gamit mo.sa japan,kadalasan prophylene glycol ang gamit dahil environment friendly daw.
to test using a refract, put a drop of liquid sample onto the glasstop and view from the finder ang reading. you will see a seperation of crystal and blue color. kapag lampas sa 50 (or less sa 50 ang blue.nasa itaas ang blue) ang crystal,bad quality na ang coolant mo at kailangan na magpalit.

ganda_girl89
09-20-2007, 09:31 PM
they cant design the lighting bulbs and mag switches using 100/120 voltage kasi low voltage ang supply ng ''meralco'' nila.mahirap bumili ng 200/240v na bulbs sa mga local na tindahan.

sorry...it should be 200/240v and not 100/120.

kakkoii_daw
09-21-2007, 10:10 AM
ninong, sasagot din po ako dun sa #3 kasi nasagot na ni ganda_girl ung #1. :D

usually street lamps are controlled by photo sensitive cell connected to a relay to switch on/off at dawn/dusk. the photo cell is wired in series with a potentiometer so the voltage at the junction (and base of transistor) can be adjusted to about half the supply, at the desired ambient light level. the two PNP transistors (2N3906) are connected with a common emitter resistor for positive feedback so as one transistor turns on, the other will turn off, and visa versa. under dark conditions, the photo cell resistance will be higher than the potentiometer producing a voltage at Q1 that is higher than the base voltage at Q2 which causes Q2 to conduct and activate the relay. the switching points are about 8 volts and 4 volts using the resistor values shown but could be brought closer together by using a lower value for the 7.5K resistor. 3.3K would move the levels to about 3.5 and 5.5 for a range of 2 volts instead of 4 so the relay turns on and off closer to the same ambient light level. here's the circuit diagram.

actually, madami pang timer switch to control high capacity electrical ckts, nalimutan ko lang dalhin ang libro ni boylestad. :D